Требования к эвакуационным путям
Требования к эвакуационным путям изложены в «Техническом регламенте о требованиях пожарной безопасности» и своде правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты: Эвакуационные пути и выходы».
Эвакуационные пути предназначены для движения людей непосредственно наружу , из помещений, зданий или сооружений или в безопасную зону.
Пути эвакуации должны быть предусмотрены в каждом строение, здание и сооружение.
Конструкция эвакуационных путей не должна создаваться препятствий для движения людей.
На путях эвакуации должны быть предусмотрены средства оповещение людей и управление движением посредстом звукового или светового оповещения. Кроме этого на путях эвакуации должно быть предусмотрено аварийное освещение.
Любое оборудование, расположенное на пути эвакуации не должно выступать из плоскости стен ниже 2 м от пола.
Запрещено монтировать в пространстве эвакуационых газопроводы, трубопроводы для горючих жидкостей, а также устраивать встроенные шкафы (кроме пожарных шкафов и шкафов для коммуникаций).
Захламлять пути эвакуации – запрещено.
Длинные коридоры (более 60 метров) необходимо разделять противопожарными перегородками 2 типа на участки длиной менее 60 м.
Геометрические размеры горизонтальных участков пути и пандусов должны быть не менее 2 метров в высоту и не менее 1 метра в ширину.
Двери на расположенные на эвакуационном пути должны открываться наружу (в сторону выхода).
Для ступенек лестниц не допускаются выступы и перепады высот пола менее 45 см(кроме порогов дверных проемов). Для лестниц с большим перепадом необходима установка ограждений высотой более 1,2 м (с перилами). Установка винтовых лестниц запрещена.
Эвакуационный путь должен прокладываться по участкам, изготовленным из негорючих материалов.
Для отдельных видов объектов предусмотрены специальные требования к эвакуационным путям.